施工电梯防坠落试验记录6篇施工电梯防坠落试验记录 工程名称设备编号设备型号防坠器型号检杳项目 制停距离 结构及连接件 施工电梯防坠安全器坠落试验报告 日期: 安装单位 年下面是小编为大家整理的施工电梯防坠落试验记录6篇,供大家参考。
篇一:施工电梯防坠落试验记录
工程名称设备编号设备型号防坠器型号检杳项目制停距离
结构及连接件
施工电梯防坠安全器坠落试验报告
日期:
安装单位
年月日
1510131
使用单位
SC200/200
生产厂家
SAJ40-1.2A
生产厂家
规定要求
检测结果
结论
0.25~1.2米
左笼右笼
无损坏件变形
左笼右笼
验收结论
验收负责人签字:说明:每台新安装的施工电梯都必须进行额定载荷坠落试验,在正式投入运行使用后每三个月做一次额定
载荷坠落试验。
现场工长:
安全员:
记录员:
篇二:施工电梯防坠落试验记录
施工升降机防坠落试验记录表工程名称太平洋广场(1—1地块)一期
工程地址
佛山市顺德区陈村镇白陈路
设设备名称
施工升降机
设备型号
SC200/200TD
备设备备案编号概安装位置
粤AE-—S041031#楼北侧
设备出厂编号工地自编号
1407179761#
况试验类型□安装完成□定期试验□更换新防坠器试验时间
试验前准备工作:由机械设备管理员及安装单位对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,根据生产
厂家设计技术要求,装载水泥40包(总重量2000kg),笼内不允许有人,切断电源.防坠落试验步骤及方法:
由测试员将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时.其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0。7m内,试验做完后将安全防坠落复位.先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。
试验项目及技术要求
吊笼装载额定重量:2000kg
坠吊笼上升距地面高度7~10m左右
落
试坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源
验记
线被切断
录制停距离0.25~1。2m
坠落试验后升降机结构应无永久性变形或损坏
试验完成后对防坠器进行复位.
试验结论:
制停距离在规范允许范围内,符合要求
左笼2000kg
10m
切断电源
0。5结构无损坏
已复位
右笼2000kg
10m
切断电源
0.7结构无损坏
已复位
租赁单位项目负责人:
安装单位项目负责人:
试验人:使用单位
机械设备负责人:
总承包单位项目负责人:
年月日
年月日
年月日
年月日
施工升降机防坠落试验记录表
工程名称太平洋广场(1-1地块)一期
工程地址
佛山市顺德区陈村镇白陈路
设设备名称
施工升降机
设备型号
SC200/200TD
备设备备案编号概安装位置
粤EC—-S013822#楼北侧
设备出厂编号工地自编号
150419470
2#
况试验类型□安装完成□定期试验□更换新防坠器试验时间
试验前准备工作:由机械设备管理员及安装单位对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,根据生产
厂家设计技术要求,装载水泥40包(总重量2000kg),笼内不允许有人,切断电源.防坠落试验步骤及方法:
由测试员将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0.7m内,试验做完后将安全防坠落复位.先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。
试验项目及技术要求
吊笼装载额定重量:2000kg
坠吊笼上升距地面高度7~10m左右
落
试坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源
验记
线被切断
录制停距离0。25~1.2m
坠落试验后升降机结构应无永久性变形或损坏
试验完成后对防坠器进行复位。
试验结论:
制停距离在规范允许范围内,符合要求
左笼2000kg
10m
切断电源
0.6结构无损坏
已复位
右笼2000kg
10m
切断电源
0.5结构无损坏
已复位
租赁单位项目负责人:
安装单位项目负责人:
试验人:使用单位
机械设备负责人:
总承包单位项目负责人:
年月日
年月日
年月日
年月日
施工升降机防坠落试验记录表
工程名称太平洋广场(1—1地块)一期
工程地址
佛山市顺德区陈村镇白陈路
设设备名称
施工升降机
设备型号
SC200/200
备设备备案编号概安装位置
粤AE—-S047043#楼北侧
设备出厂编号工地自编号
18068300
3#
况试验类型□安装完成□定期试验□更换新防坠器试验时间
试验前准备工作:由机械设备管理员及安装单位对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,根据生产
厂家设计技术要求,装载水泥40包(总重量2000kg),笼内不允许有人,切断电源。防坠落试验步骤及方法:
由测试员将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时.其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0。6、0.7m内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。
试验项目及技术要求
吊笼装载额定重量:2000kg
坠吊笼上升距地面高度7~10m左右
落
试坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源
验记
线被切断
录制停距离0.25~1.2m
粤AE--S021024#楼南侧
设备出厂编号工地自编号
14072852
4#
其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0。6、0。篇三:施工电梯防坠落试验记录
..
施工升降机坠落试验步骤
新的或重新安装的升降机在投入使用前,除进行技术试验外,还要进行一次额定载荷的坠落试验。在升降机正常运行后,还需每隔三个月进行一次这种试验,以确保升降机的安全运行。升降机坠落试验的步骤如下:
1.试验前应检查并确保电动机的制动器工作正常。2.在吊笼中加压铁(或50KG袋装水泥)至额定载重量,并均匀分布。3.切断电源,将坠落试验按钮盒的电缆线插入吊笼上电气控制箱底部的坠落试验专用
插座中。(第一次试验时应核对电气原理图和实物接线编号是否有误。)4.把试验按钮盒的电缆通过适当途径将按钮盒接到地面站。要确保做坠落试验时电缆
线不会被卡住。5.撤离吊笼中所有人员,关好吊笼门和围栏门,接通电源开关。6.按下坠落试验按钮盒上的上升按钮。驭动吊笼上升到离地面约10m高度时松开按钮,
吊笼停止。7.按下按钮盒上的坠落按钮,此时电动机定子无电,制动器得电松闸,吊笼下坠加速,
直至速度达到能使限速器动作,将吊笼刹止。限速器动作时吊笼正常滑移距离应在0.3—1.2m之间。8.如果吊笼下坠时超过限速器动作速度,到离地约3m处限速器仍未能将吊笼刹止时,应立即松开坠落按钮,使电动机制动器制动,防止吊笼蹲底损坏。再操纵吊笼缓慢下降到地面后,防止试验按钮盒。检查限速器不动作的原因,排除故障,必要时将限速器送生产厂校验修复后,再进行坠落试验。必须证明限速器可靠有效,方可投入使用。9.限速器经过坠落试验以与在正常操作中限速器每发生一次动作后,都要对限速器进行复位。使其恢复正常状态。复位的方法是:拆下限速器的端盖,用专用扳手卸下铜圆螺母,用木锤敲击和制动锥鼓相连的螺杆,使制动锥鼓和外壳的接触面脱开,再将铜圆螺母与端盖等安装好,然后接通电源,驱动吊笼向上运动约20cm,使限速器离心块复位。至此,升降机即可投入正常运行,并做好相关的坠落试验书面记录。
1/4
.
.
施工电梯防坠落试验记录
工程名称工程地址
设备概况
施工单位监理单位安装单位产权单位
准备工作:
名称型号安装位置设备备案(登记)编号
自编号出厂编号实验时间
正式试验:
测试员(签名)
施工单位(项目章):项目负责人签名:
产权单位:项目负责人签名:
年月日
监理单位意见
年月日
年月日
(项目章)专业监理工程师签名:
2/4
年月日
.
.
施工电梯防坠落试验记录
工程名称
工程地址设备概况
施工单位
名称型号安装位置设备备案(登记)编号
自编号出厂编号实验时间
监理单位
安装单位
产权单位
准备工作:由机械设备管理员对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼,装载水泥40包(达2000kg),然后笼不允许有人,切断电源和总地源。
正式试验:由测试员将坠落试验按钮的电源插头,插入吊笼电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,
再准备适当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10m高度,按住试验按钮,当吊笼
下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0.7m试验做完后将安
全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与锥鼓面齐
平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。至此该设备可报请有
关部门进行检测验收。
施工单位(项目章):
产权单位:
测试员(签名)
项目负责人签名:
项目负责人签名:
年月日
监理单位意见
年月日
年月日
(项目章)专业监理工程师签名:
3/4
年月日
.
.
施工电梯防坠落试验记录
工程名称
凤凰城E9E10地块8#楼与C2地下车库(部分)工程
工程地址设备概况
施工单位
增城新塘凤凰城
名称
施工升降机
型号安装位置
CS200/2001单元33×R轴
设备备案(登记)编号
自编号
3#
出厂编号实验时间
8014772011年7月28日
粤AE-S00378
拓展建设工程
监理单位
建达建设监理
安装单位
中裕建安工程
产权单位
市联稳机电设备
篇四:施工电梯防坠落试验记录
10精选施工方案施工电梯防坠落试验记录20206688施工电梯防坠落试验记录施工升降机定期防坠落试验记录表工程名称恒大城四期一部工程地址合肥市临泉东路与大众路交叉口设备概况名称施工升降机自编号型号scd200200出厂编号安装位置实验时间年月日设备备案登记编号施工单位广厦建设集团安徽分公司监理单位合肥南巽建设项目管理咨询有限公司安装单位合肥寿诚起重设备安装有限公司产权单位合肥万都设备租赁有限公司坠落试验交底内容施工升降机定期防坠落试验记录表
工程名称
工程地址
设
名称
备
概
型号
况
安装位置
恒大城四期一部
合肥市临泉东路与大众路交叉口
施工升降机
自编号
SCD200/200
出厂编号
实验时间
年月日
设备备案(登记)编号
施工单位
广厦建设集团安徽分公司
监理单位合肥南巽建设项目管理咨询有限公司
安装单位
合肥寿诚起重设备安装有限公司
产权单位
合肥万都设备租赁有限公司
坠落试验交底内容:
1、防坠安全器的防坠试验应严格按照使用说明书的要求进行。
2、在吊笼中加载额定载重货物。
3、切断地面电源箱的总电源。
4、将坠落试验按钮盒的电缆插头插入吊笼上电气控制箱底部的坠落试验专用插座中。
5、把试验按钮盒的电缆固定在吊笼上电气控制箱附近,在确保坠落试验时电缆不会被挤压或卡
住的前提下,将按钮盒拉到地面。
6、撤离吊笼内所有人员,同时关上全部吊笼门和围栏门。
7、合上地面电源箱中的主电源开关。
8、按下试验按钮盒标有上升符号的按钮,驱动吊笼上升到离地面约10m的高度。
9、按下试验按钮盒标有下降符号的按钮,并一直按住,此时吊笼下坠。
10、当吊笼下坠速度达到防坠安全器临界速度时,防坠安全器动作,将吊笼刹住,此时吊笼离
地面大约3米以上。
11、与此同时防坠安全器内部电气微动开关动作,切断电源,操作吊笼上下均不能启动。
12、进行防坠安全器处复位前的检查,各项检查无误后,切断地面电源的总电源。
13、对防坠安全器进行复位操作。
14、接通地面电源箱的总电源。
15、驱动吊笼上升约20cm,使防坠安全器离心块复位。
16、此时吊笼应能投入正常使用。
17、防坠试验结束,应及时做好防坠试验记录并交项目部保存。
坠落试验结果:A笼:
m;B笼:
m.
试验人:
欢迎共阅
安装单位::年月日
使用单位:年月日
监理单位:年月日
欢迎共阅
篇五:施工电梯防坠落试验记录
施工升降机定期防坠落试验记录表工程名称恒大城四期一部工程地址合肥市临泉东路与大众路交叉口设名称施工升降机自编号备型号SCD200/200出厂编号概安装位置实验时间况设备备案(登记)编号施工单位安装单位广厦建设集团安徽分公司合肥寿诚起重设备安装有限公司监理单位产权单位
年
月
日
合肥南巽建设项目管理咨询有限公司合肥万都设备租赁有限公司
坠落试验交底内容:1、防坠安全器的防坠试验应严格按照使用说明书的要求进行。2、在吊笼中加载额定载重货物。3、切断地面电源箱的总电源。4、将坠落试验按钮盒的电缆插头插入吊笼上电气控制箱底部的坠落试验专用插座中。5、把试验按钮盒的电缆固定在吊笼上电气控制箱附近,在确保坠落试验时电缆不会被挤压或卡住的前提下,将按钮盒拉到地面。6、撤离吊笼内所有人员,同时关上全部吊笼门和围栏门。7、合上地面电源箱中的主电源开关。8、按下试验按钮盒标有上升符号的按钮,驱动吊笼上升到离地面约10m的高度。9、按下试验按钮盒标有下降符号的按钮,并一直按住,此时吊笼下坠。10、当吊笼下坠速度达到防坠安全器临界速度时,防坠安全器动作,将吊笼刹住,此时吊笼离地面大约3米以上。坠落试验结果:A笼:m;B笼:m.试验人:安装单位::使用单位:监理单位:
年
月
日
年
月
日
年
月
日
篇六:施工电梯防坠落试验记录
施工电梯防坠落试验记录工程名称汉中兴元新区棚改及文化旅游建设项目东翼第二安置区地
块二项目
工程地址
汉中市汉台区老君镇316国道南侧
设名称
施工升降机
自编号
6#
备型号
CS200/200
出厂编号
133314
概安装位置
6#楼
实验时间
2016年8月23日
况设备备案(登记)编号
AS20160419155
施工单位中国电建路桥集团有限公司第四项目部二分部
监理单位汉中市监理有限公司
安装单位汉中市锦晟建筑机械有限公司
产权单位长沙京龙工程机械有限公司
准备工作:由机械设备管理员对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,装载水泥40包
(达2000kg),然后笼内不允许有人,切断电源和总地源。
正式试验:由测试员钟金林将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验
专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0.7m内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。至此该设备可报请有关部门进行检测验收。
施工单位(项目章):
检测单位:
测试员(签名):
项目负责人签名:
项目负责人签名:
年月日监理单位意见
年月日
年月日
(项目章)专业监理工程师签名:
年月日
施工电梯防坠落试验记录
工程名称汉中兴元新区棚改及文化旅游建设项目东翼第二安置区地
块二项目
工程地址
汉中市汉台区老君镇316国道南侧
设名称
施工升降机
自编号
7#
备型号
CS200/200
出厂编号
133741
概安装位置
7#楼
实验时间
2016年8月23日
况设备备案(登记)编号
AS20160419154
施工单位中国电建路桥集团有限公司第四项目部二分部
监理单位汉中市监理有限公司
安装单位汉中市锦晟建筑机械有限公司
产权单位长沙京龙工程机械有限公司
准备工作:由机械设备管理员对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,装载水泥40
包(达2000kg),然后笼内不允许有人,切断电源和总地源。
正式试验:由测试员钟金林将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验
专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0。7m内,试验做完后将安全防坠落复位。AS20160425167
施工单位中国电建路桥集团有限公司第四项目部二分部
监理单位汉中市监理有限公司
安装单位汉中市锦晟建筑机械有限公司
产权单位长沙京龙工程机械有限公司
准备工作:由机械设备管理员对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,装载水泥40包
(达2000kg),然后笼内不允许有人,切断电源和总地源.
正式试验:由测试员钟金林将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时.其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0。6、0.7m内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止.接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。正式试验:由测试员钟金林将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专
用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验
按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0。7m
内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示
螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相
关要求。至此该设备可报请有关部门进行检测验收.
施工单位(项目章):
检测单位:
测试员(签名):
项目负责人签名:
项目负责人签名:
年月日监理单位意见
年月日
年月日
(项目章)专业监理工程师签名:
年月日
推荐访问:施工电梯防坠落试验记录 坠落 电梯 试验